bei meiner neuen Anschlussbox mit allem drum und dran brauche ich einmal 12V und ansonsten 5V für die Zusatzschaltungen. Um Anschlüsse zu sparen, habe ich diese Schaltung von Badenslot gebaut.
[attachment=15677pannregl.jpg]
Leider gibt es die Seite nicht mehr, ich habe mir aber zum Glück die Infos gespeichert.
Der wird schon nach kurzer Zeit sehr heiß. Als Stromquelle habe ich einen Tycotrafo mit 14,5 Volt genommen.
Kann ich an den Bauteilen irgendetwas ändern oder muss ich mit der Hitze leben? Ich habe etwas Angst um meine neue Anschlussbox.
Es grüßt ein besorgter
Holger
Der wahrhaft Weise muss ab und zu die gespannte Schärfe seines Geistes lockern - und eben das geschieht durch spielerisches Tun und Denken. (Thomas von Aquin)
Dachte ich zuerst auch. Aber eigentlich ist der Aufdruck doch eindeutig. Der helle Streifen mit den Minus drauf führt an das mittlere Bein des Festspannungsreglers. Genau wie auf dem Plan.
Oder hole ich mir besser ein 12V-Netzteil und reduzier die Spannung dann nur noch auf 5V? Sollte ich dann auch noch einen Elko vorschalten?
Der wahrhaft Weise muss ab und zu die gespannte Schärfe seines Geistes lockern - und eben das geschieht durch spielerisches Tun und Denken. (Thomas von Aquin)
möglicherweise ist die Leerlaufspannung des Trafos zu hoch.
Miss Mal die Spannung, ohne Beschaltung, direkt am Trafo z.B. mit einem Multimeter für Wechselspannung. Den Wert multiplizierst du mit 1,4 und erhältst die (Spitzen-)spannung, die dein Elko vertragen muss.
ciao michaelo ... und wer zuletzt aufgibt gewinnt.
Ist das denn unbedingt schlimm, wenn die Elke heiß wird??
Duck und wech!
DAS kommt dabei heraus, wenn man im "NOT-Dienst" 6X (!) nach Pidana gefragt wird, 4X "natürlich" ohne Rezept. "WIE, dafür braucht man ein Rezept?" Netter Versuch! (Oder auch Vö.... soll man 3X täglich ................................... frisches Wasser geben!) Außerdem habe ich die "lieben Tierchen" ja auch ganz groß geschrieben. Also nee, wissense!
Die Menschen hören nicht auf zu spielen, weil sie alt werden,
die Menschen werden alt, weil sie aufhören zu spielen.
also ich hätte denen Nosocomial Forte (Placebo), wirkt oft aber nicht immer, für 50€ 10 Stück verhökert. sichert Deine Rente, äh die Deiner Söhne! :ph34r:
Nachgeschossen hätte ich noch Pipestrongforte, damit der Rohrleger nicht schlappt.
Musst halt vorher viele viel bunte umtüten oder selber paar Pillen drehen, kannst eh. :o
Duck und wech...... :wub:
Ach ja der Elko ist für mich ein Ausschußteil solche Bauelemente sind ja sehr empfindlich oder bei der Löterei zu heiß geworden. Probiere es mal mit neuen 20ct.
02-01-2015, 09:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02-01-2015, 09:35 von hansausdortmund.)
"Willst Du Schwangerheit verhüten, nimm Melitta-Filtertüten!"
Klappt zwar nicht aber dafür reimt es sich schon mal. Ach ja, wie war noch gleich das Thema???
Sorry, Holger! Ich bitte vielmals um Verzweiflung und Vergebung! :wacko:
Ach ja, der Notdienst war schon recht "unruhig". Auf was für "Ideen" die Leute nachts kommen!?! Und einen jungen Fuzzie (mit Migrationshintergrund!) habe ich gefragt, ob er SEINEN Dede (Opa) und/oder Baba (Papa) auch SO behandeln bzw. herumschubsen bzw. springen lassen würde wie jetzt mich. "Volltreffer"! Der war sofort richtig aggressiv zu mir. Hoffentlich merkt der sich das mal für eine Weile!
Die Menschen hören nicht auf zu spielen, weil sie alt werden,
die Menschen werden alt, weil sie aufhören zu spielen.
Wir haben nur eine Halbwelle und keinen Brückengleichrichter.
</div>
ja, eben nur jede zweite Halbwelle, aber die Spitzenspannung bleibt.
Mit den gegebenen Informationen und solange die Spannung nicht klar ist - wer weiß, was das Schätzchen denn tatsächlich im Leerlauf bringt - ist nur eine Aussage per Glaskugel möglich.
ciao michaelo ... und wer zuletzt aufgibt gewinnt.
02-01-2015, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02-01-2015, 12:54 von tjet4u.)
Zitat:<div>
Hallo Stefan,
ja, eben nur jede zweite Halbwelle, aber die Spitzenspannung bleibt.
Mit den gegebenen Informationen und solange die Spannung nicht klar ist - wer weiß, was das Schätzchen denn tatsächlich im Leerlauf bringt - ist nur eine Aussage per Glaskugel möglich.
</div>
Hi.
Hmmmm, ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass nach der Diode auch nur die halbe Sp.spannung am Elko anliegt .
die effektive Spannung, die z.B. ein Multimeter misst, ist in der Tat nur noch die Hälfte, aber die Spannungsspitzen, die man z.B. per Oszilloskop sichtbar machen kann, sind gleich hoch.
Der Grund für das Heißwerden des Elkos wird vermutlich woanders liegen (siehe oben: Glaskugel).
ciao michaelo ... und wer zuletzt aufgibt gewinnt.
So, jetzt endlich mal das Tyco-Netzteil gemessen. Hat im Leerlauf 19 Volt. Das mal 1,4 macht 26,6. Damit bin ich ja noch einiges von den erlaubten 35 V entfernt. Werde bei der nächsten Bestellung noch mal welche besorgen, und die dann ganz vorsichtig einlöten. Vielleicht habe ich ja auch wirklich beim Einbau zuviel Hitze entwickelt.
Zudem werde ich mal ein anderes Netzteil probieren. Ich werde berichten. Danke für eure Überlegungen.
Gruß aus Münster
Holger
Der wahrhaft Weise muss ab und zu die gespannte Schärfe seines Geistes lockern - und eben das geschieht durch spielerisches Tun und Denken. (Thomas von Aquin)
ich weiß, daß ich ein bißchen spät dran bin mit der Antwort, aber ich glaube ich kann Dir helfen:
Dein Elko wird heiß, weil durch ihn zu viel Strom fließt. Überspannungsspitzen kann er locker ab,
da sind bis zu 20% mehr als drauf steht kein Problem.
Das Problem mit der Schaltung ist in der Tat die Gleichrichtung.
Da Du mit der einen Diode nur die eine Halbwelle der Sinusspannung ausnutz, muß der Elko
mehr "arbeiten". Er muß praktisch während die andere Halbwelle dran ist, die ganze Zeit Strom liefern,
und dieser Stromfluß verursacht Wärme.
Abhilfe: Spendiere eine zweite Diode für die andere Halbwelle und vergrößere den Elko.
Bei einer Zweiweg-Gleichrichtung gilt: ca. 1000uF pro Ampere.
Wie Du das anschließt einmach mal Zweiweggleichrichtung googeln.